依建築技術規則,建築物內設置空氣調節及通風設備之風管構造,下列敍述哪些正確?

建築製圖應用 · 甲級 · 繪製建築圖說 · Q236

難易度分析

4 / 5

本題為複選題型,要求對全部選項進行獨立之真偽判讀。命題刻意運用法規條文中相近之材料分級用語與防火時效數值作為干預告,需具備高度的細節比對與記憶精準度方能有效拆解各選項之邏輯迷局,整體認知負荷與篩選門檻偏高。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 應採用鋼、鐵、鋁之材料製造:依據建築技術規則規定,空氣調節及通風設備之風管構造應採用鋼、鐵、鋁等不燃性金屬材料製造,以確保風管具備足夠的耐火性能與結構強度,防止火災時成為火煙蔓延途徑。
  • ④ 鋼鐵構造建築物內,風管不得安裝在鋼鐵結構體與其防火保護層之間:依據建築技術規則,鋼鐵構造建築物內風管不得安裝在鋼鐵結構體與其防火保護層之間,此規定旨在避免風管安裝破壞防火被覆之完整性,確保鋼結構在火災時能維持應有的耐火極限。

錯誤選項解析

  • ② 有包覆或襯裡時,該包覆或襯裡層均用耐燃材料製造:錯誤在於風管若有包覆或襯裡時,該包覆或襯裡層應採用不燃材料或耐燃材料製造,而非僅要求耐燃材料。依規定,風管之隔熱材料應為不燃材料,此選項混淆了材料等級要求。
  • ③ 垂直風管貫穿整個樓層時,風管應設於管道間內三層下列建築物其管道間之防火時效不得小於半小時:錯誤在於垂直風管貫穿樓層時設於管道間內,其防火時效要求應依建築物用途及高度而定,三層以下建築物管道間之防火時效不得小於一小時而非半小時。此選項低估了防火時效的法定標準。
Learning Tip

"此類題型常考風管材料之不燃性要求與管道間防火時效的區別。需特別注意:風管本體材料(鋼、鐵、鋁)與隔熱包覆材料(不燃材料)的規範層級不同;另外,防火時效依建築物規模分為半小時、一小時、二小時等等級,三層以下管道間應為一小時而非半小時,此為常見混淆陷阱。實務上風管貫穿防火區劃時,必須設置防火閘門以維持區劃完整性。"

學員答題分佈

①應採用鋼、鐵、鋁之材料製造0%
②有包覆或襯裡時,該包覆或襯裡層均用耐燃材料製造0%
③垂直風管貫穿整個樓層時,風管應設於管道間內三層下列建築物其管道間之防火時效不得小於半小時0%
④鋼鐵構造建築物內,風管不得安裝在鋼鐵結構體與其防火保護層之間0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!