Q46.
感溫式膨脹閥安裝時,應注意
冷凍空調裝修 · 乙級 · 作業準備 · Q46
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求考生必須精確掌握感溫式膨脹閥在物理安裝與後續運轉調整上的多項技術規範。除了需考慮單向流動的物理特性與感溫元件的偵測精準度外,還需考量實務操作中的空間需求,對知識的全面性與判斷精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 膨脹閥進出方向:感溫式膨脹閥為單向閥件,冷媒必須由入口端流入、出口端流出,若裝反將導致閥針無法正常作動,造成系統無法節流或冷媒逆流損壞閥體。
- ② 膨脹閥安裝角度:膨脹閥的安裝角度會影響感溫包內充填介質的壓力傳遞,若傾斜角度過大會使感溫元件偵測失準,進而影響過熱度控制的精確性。
- ④ 開度調整的空間:安裝時需預留足夠空間以便後續調整靜過熱度設定,若無調整空間將無法依系統實際運轉狀況微調膨脹閥開度,影響系統效率與壓縮機保護功能。
錯誤選項解析
- ③ 膨脹閥廠牌:廠牌並非安裝時的技術考量重點,關鍵在於確認膨脹閥的額定容量、適用冷媒種類及口徑規格是否與系統設計匹配,不同廠牌只要規格相符即可互換使用。
Learning Tip
"感溫式膨脹閥安裝的核心考點在於流向正確、角度適當與可調整性三大原則。考生常混淆「廠牌」與「規格」的重要性,實務上應以適用冷媒種類、額定噸數及均衡方式(內均衡/外均衡)為選型依據。此外,感溫包安裝位置需緊貼蒸氣側管路並做好隔熱,方能確保過熱度控制準確。"
學員答題分佈
①膨脹閥進出方向0%
②膨脹閥安裝角度0%
③膨脹閥廠牌0%
④開度調整的空間0%