LONGEPASS
冷凍空調裝修/配管處理/Q5
簡單
正確率 -
Q5.

一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 配管處理 · Q5

難易度分析

2 / 5

本題考查水系統管路組件與冷媒系統安全組件的功能區分。判斷難度在於是否能精確識別特定配件的應用領域,需區分水側循環系統與冷媒高壓保護系統之間的組成差異。

正確答案:④洩壓閥

④ 洩壓閥:洩壓閥主要安裝於冷媒系統之高壓側(如冷凝器或儲液器),用於防止冷媒壓力過高;冰水管與冷凝水管為開放或低壓水系統,非屬必備配件。

錯誤選項解析

  • ① 關斷閥:關斷閥為冰水管及冷凝水管之必備配件,用於系統維護時切斷水流,或調節管路流量以控制熱交換效率。
  • ② 溫度及壓力計:溫度及壓力計用於監測冰水機組運行狀態,可即時掌握蒸發器與冷凝器側之水溫與壓差,為故障診斷之必要儀表。
  • ③ 防震軟管:防震軟管安裝於管路與機組連接處,用於吸收壓縮機與水泵運轉產生之振動,防止應力傳遞至配管系統造成接頭鬆脫或破裂。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分冷媒側與水側管路之配件差異。考生常混淆洩壓閥之安裝位置,需牢記洩壓閥用於冷媒高壓保護,而水系統之安全保護通常依賴膨脹水箱或安全閥於鍋爐端。實務上,冰水管路必備關斷閥、Y型過濾器、軟接頭及溫度壓力計以確保維護便利性與系統監控。"

學員答題分佈

①關斷閥0%
②溫度及壓力計0%
③防震軟管0%
④洩壓閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目