Q44.
半密式往復式冰水主機之高壓安全釋氣閥應裝於
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q44
難易度分析
3 / 5
此題考查冷凍系統壓力保護組件的標準安裝位置。考生必須具備辨識系統高壓側「氣相空間」與「液相空間」的能力,並理解安全閥在處理過壓情況時,需安裝於壓力最高且能有效釋放氣體的特定位置。選項設計包含多個與高壓側相關的組件位置,旨在測試考生對壓力容器安全安裝規範的精確記憶與理解程度。
正確答案:①冷凝器上方
① 冷凝器上方:高壓安全釋氣閥裝設於冷凝器上方可於系統壓力異常升高時,直接從高壓側最高點釋放冷媒,符合CNS 13783對壓力容器安全閥安裝位置之規範,確保過壓保護即時生效。
錯誤選項解析
- ② 冷凝器下方:冷凝器下方為液態冷媒聚集區,若安全閥裝於此處,釋放時可能排出液態冷媒而非氣體,無法有效降低系統高壓,且違反安全閥應裝於氣相空間之原則。
- ③ 高壓液管上:高壓液管管徑較小且流動的是過冷液態冷媒,非系統最高壓力點,裝設於此無法正確感應冷凝壓力異常,失去安全保護功能。
- ④ 壓縮機高壓端接口上:壓縮機高壓端接口雖屬高壓側,但該處為排氣管路,溫度極高且壓力波動大,安全閥裝於此易受排氣脈動影響而誤動作,非標準安裝位置。
Learning Tip
"半密式往復式壓縮機之安全閥安裝為冷凍空調乙、丙級檢定常考題型。關鍵在於理解安全釋氣閥必須裝於系統高壓側的最高氣相位置(即冷凝器頂部),才能準確偵測冷凝壓力並有效釋放過壓氣體。實務上需特別區分安全閥(過壓保護)與易熔塞(過溫保護)之功能差異,兩者安裝位置與作動原理不同,為常見混淆陷阱。"
學員答題分佈
①冷凝器上方0%
②冷凝器下方0%
③高壓液管上0%
④壓縮機高壓端接口上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!