LONGEPASS
Q47.

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫之目的?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q47

難易度分析

3 / 5

本題要求區分冷凍系統中各類元件的具體功能。選項中包含了多個僅具備「安全保護」性質的元件(針對壓力、電流或馬達溫度進行保護),需考驗考生是否能準確辨識出具備「壓力與溫度對應關係」並能進行「溫度間接控制」之特定元件。這類題目重點在於釐清控制邏輯與保護邏輯的本質差異。

正確答案:③蒸發壓力調節器

③ 蒸發壓力調節器:蒸發壓力調節器(EPR閥)透過控制蒸發器出口壓力來維持設定值,利用飽和壓力與飽和溫度的對應關係,間接控制蒸發溫度,可達到適溫控制之目的。

錯誤選項解析

  • ① 高壓開關:高壓開關用於監測排氣側壓力,當系統壓力異常升高時切斷電路以保護系統,其功能為高壓保護而非溫度控制,無法反映庫內溫度變化。
  • ② 電磁開關之過載保護:電磁開關之過載保護屬於電氣安全裝置,用於防止壓縮機馬達因電流過大而燒毀,僅具備過電流保護功能,與溫度控制無關。
  • ④ 壓縮機內裝式過熱保護開關:壓縮機內裝式過熱保護開關為壓縮機本體的熱保護裝置,用於防止壓縮機繞組過熱損壞,屬於安全保護元件,不具備庫溫調節功能。
Learning Tip

"此類題型常考壓力與溫度的飽和對應關係。需釐清控制元件(如蒸發壓力調節器、溫度開關)與保護元件(如高壓開關、過載保護、過熱保護)的功能差異。實務上,EPR閥透過維持蒸發壓力恆定來穩定蒸發溫度,是小型冷凍系統無溫度開關時的替代方案,但控制精度不如專用溫度控制器。"

學員答題分佈

①高壓開關0%
②電磁開關之過載保護0%
③蒸發壓力調節器0%
④壓縮機內裝式過熱保護開關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!