欲拆除比流器二次側之計器,應先將比流器二次側

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q47

難易度分析

2 / 5

此題考驗對比流器(CT)安全操作規範的基礎認知。重點在於判別在拆除二次側設備前,為了防止鐵心磁通飽和並避免產生危險高電壓,必須採取的標準安全措施。屬於單一觀念檢驗,不涉及複雜計算或多重邏輯推導。

正確答案:③短路

③ 短路:比流器二次側短路可消除鐵心磁通飽和效應,避免產生危險高電壓,是拆除二次側計器前必備的安全步驟,符合電氣安全規範。

錯誤選項解析

  • ① 開路:比流器二次側開路會使鐵心磁通飽和,在二次側感應出數千伏特的危險高電壓,可能造成人員觸電及絕緣破壞,為嚴格禁止的操作。
  • ② 接地:接地是用於防止一次側高壓竄入二次側的安全措施,但拆除計器前僅接地並不足以消除開路感應高電壓的風險,必須先短路。
  • ④ 拆除接線:未先短路即直接拆除接線等同造成二次側開路狀態,會感應出致命高電壓,嚴重違反比流器操作安全規範。
Learning Tip

"比流器(CT)操作的核心考點在於「二次側絕不可開路」。常考陷阱為混淆比流器(CT)與比壓器(PT)的安全操作——比壓器二次側不可短路,而比流器二次側不可開路,兩者恰好相反。實務上拆除任何二次側設備前,務必先用短路片或短接線將二次端子短路,確認無電壓後再作業。"