Q29.
氣冷式冷凍機,欲使其在冬季正常運轉,宜加裝
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q29
難易度分析
2 / 5
本題考查空冷式冷凍機在低溫環境下的壓力變化規律。考生需判斷環境溫度下降對冷凝端散熱影響的物理機制,並能正確區分蒸發壓力與冷凝壓力在不同季節運轉需求上的差異,需具備對冷凍循環壓力控制邏輯的掌握能力。
正確答案:②冷凝壓力調節裝置
② 冷凝壓力調節裝置:冬季環境溫度偏低時,氣冷式冷凝器的散熱效果過強會導致冷凝壓力過低,使膨脹閥前後壓差不足、冷媒流量減少,系統無法正常運轉。加裝冷凝壓力調節裝置(如風扇循環控制、冷凝壓力控制閥或擋風板)可維持足夠的高壓側壓力,確保冬季穩定運轉。
錯誤選項解析
- ① 蒸發壓力調節裝置:蒸發壓力調節裝置用於控制蒸發器側的低壓端壓力,防止蒸發溫度過低導致結霜或壓縮機液壓縮,與冬季低環境溫度下的運轉問題無關。
- ③ 電磁閥:電磁閥用於冷媒管路的通斷控制,屬於啟停或除霜迴路元件,無法解決冬季冷凝壓力過低的問題。
- ④ 逆向閥:逆向閥(四通閥)用於熱泵系統的冷暖切換,與氣冷式冷凍機在冬季維持正常冷凝壓力的需求無關。
Learning Tip
"氣冷式冷凍機於冬季運轉的核心考點在於冷凝壓力維持。低環境溫度會使冷凝壓力下降,導致膨脹閥壓差不足與冷媒循環量減少。常考陷阱為混淆「蒸發壓力」與「冷凝壓力」的調節對象;實務上應注意低壓保護開關可能因壓力過低而跳脫,需搭配風扇轉速控制或冷凝壓力控制閥(CPR閥)等對策。"
學員答題分佈
①蒸發壓力調節裝置0%
②冷凝壓力調節裝置0%
③電磁閥0%
④逆向閥0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!