Q95.
使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34℃),低壓錶為3 kgf/cm 2G(飽和溫度-7℃),冰水出水溫度8℃,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q95
難易度分析
3 / 5
題目要求透過壓力數值、飽和溫度及設備結霜現象進行綜合故障診斷。考點在於辨識低壓側壓力異常偏低與流路阻礙之間的關聯性,並需精確區分各項故障(如卸載、油脂問題或卸載器故障)對系統壓力與溫度所造成的不同影響特徵。
正確答案:②壓縮機回流管濾篩半堵
② 壓縮機回流管濾篩半堵:壓縮機回流管濾篩半堵會導致冷媒流量減少,使吸氣壓力偏低(3 kgf/cm²G 對應飽和溫度 -7℃),低溫冷媒流經吸氣管時使管壁溫度低於露點而結霜。此為典型的濾網堵塞故障特徵。
錯誤選項解析
- ① 卸載正常運轉:卸載正常運轉時,壓縮機應維持穩定的吸排氣壓力與溫度,不會出現吸氣管結霜的異常現象。此選項與題目描述的故障症狀不符。
- ③ 冷凍油太髒:冷凍油太髢主要會導致壓縮機潤滑不良、軸承磨損或排氣溫度過高,而非吸氣壓力偏低與結霜現象。髢油故障通常伴隨壓縮機運轉異音或電流異常。
- ④ 卸載器不良:卸載器不良通常會造成壓縮機無法正常卸載,表現為吸氣壓力偏高或冷房能力不足,與本題吸氣壓力偏低且結霜的症狀相反。
Learning Tip
"本題核心考點為R-22 系統壓力與飽和溫度的對應關係及吸氣管結霜的故障判讀。正常 R-22 冰水主機的低壓側約在 4~5 kgf/cm²G,本題僅 3 kgf/cm²G 明顯偏低。切記:吸氣管結霜多由冷媒流量不足(濾網堵塞、膨脹閥開度過小)或蒸發器換熱不良(風量不足、冰水流量不足)引起,需與液壓縮(冷媒液體回流)的症狀區分。實務檢修時應優先檢查濾網、膨脹閥、蒸發器側流量三項關鍵部位。"
學員答題分佈
①卸載正常運轉0%
②壓縮機回流管濾篩半堵0%
③冷凍油太髒0%
④卸載器不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14kg f/cm2 G(飽和溫度40℃),低壓錶為4.5kgf/cm2G(飽和溫度2.5℃),油壓錶為8kgf/cm 2G,冰水進水溫度12℃,冰水出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃,則
R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為140psig(飽和溫度42℃),低壓錶為45 psig(飽和溫度10℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度16℃,則原因應為
R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34℃),低壓錶為50 psi(飽和溫度12℃),冰水出水溫度13℃,冰水回水溫度15℃,則原因應為
使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27℃,出水溫度40℃,高壓壓力16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45℃),則
R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38℃),低壓錶為0.83MPa(飽和溫度5℃) 冷氣出風溫度16℃,冰水回水溫度25℃,則原因應為