LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q95
中等
正確率 -
Q95.

使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34℃),低壓錶為3 kgf/cm 2G(飽和溫度-7℃),冰水出水溫度8℃,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q95

難易度分析

3 / 5

題目要求透過壓力數值、飽和溫度及設備結霜現象進行綜合故障診斷。考點在於辨識低壓側壓力異常偏低與流路阻礙之間的關聯性,並需精確區分各項故障(如卸載、油脂問題或卸載器故障)對系統壓力與溫度所造成的不同影響特徵。

正確答案:②壓縮機回流管濾篩半堵

② 壓縮機回流管濾篩半堵:壓縮機回流管濾篩半堵會導致冷媒流量減少,使吸氣壓力偏低(3 kgf/cm²G 對應飽和溫度 -7℃),低溫冷媒流經吸氣管時使管壁溫度低於露點而結霜。此為典型的濾網堵塞故障特徵。

錯誤選項解析

  • ① 卸載正常運轉:卸載正常運轉時,壓縮機應維持穩定的吸排氣壓力與溫度,不會出現吸氣管結霜的異常現象。此選項與題目描述的故障症狀不符。
  • ③ 冷凍油太髒:冷凍油太髢主要會導致壓縮機潤滑不良、軸承磨損或排氣溫度過高,而非吸氣壓力偏低與結霜現象。髢油故障通常伴隨壓縮機運轉異音或電流異常。
  • ④ 卸載器不良:卸載器不良通常會造成壓縮機無法正常卸載,表現為吸氣壓力偏高或冷房能力不足,與本題吸氣壓力偏低且結霜的症狀相反。
Learning Tip

"本題核心考點為R-22 系統壓力與飽和溫度的對應關係及吸氣管結霜的故障判讀。正常 R-22 冰水主機的低壓側約在 4~5 kgf/cm²G,本題僅 3 kgf/cm²G 明顯偏低。切記:吸氣管結霜多由冷媒流量不足(濾網堵塞、膨脹閥開度過小)或蒸發器換熱不良(風量不足、冰水流量不足)引起,需與液壓縮(冷媒液體回流)的症狀區分。實務檢修時應優先檢查濾網、膨脹閥、蒸發器側流量三項關鍵部位。"

學員答題分佈

①卸載正常運轉0%
②壓縮機回流管濾篩半堵0%
③冷凍油太髒0%
④卸載器不良0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目