LONGEPASS
Q63.

三相電動機之Y-△降壓啟動,其MCD 與MCS 做連鎖控制之主要目的在避免

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q63

難易度分析

3 / 5

此題考查 Y-Δ 啟動電路中不同接觸器間互鎖機制的功能定位。判斷難度在於需要區分各種保護元件(如熱過載繼電器、漏電斷路器等)與控制迴路連鎖之間的邏輯差異,並需理解電路切換瞬間若發生動作重疊時,對主迴路相間安全性造成的直接影響。

正確答案:④主電路相間短路

④ 主電路相間短路:Y接法(MCS)與△接法(MCD)的配線方式不同,若兩個電磁接觸器同時吸合,會造成主電路不同相之間直接導通,引發嚴重的相間短路事故,因此必須設置機械連鎖與電氣連鎖雙重保護。

錯誤選項解析

  • ① 過載:過載保護是由積熱電驛(TH-RY)負責,當電流超過設定值時切斷電路,與MCD和MCS的連鎖控制無關。
  • ② 電磁接觸器不良:電磁接觸器不良屬於元件本身故障,連鎖控制無法預防接觸器接點熔接或線圈斷路等硬體損壞問題。
  • ③ 漏電:漏電防護需依靠漏電斷路器(ELCB)或接地保護,Y-△連鎖控制不涉及漏電保護功能。
Learning Tip

"Y-△降壓啟動的連鎖控制是冷凍空調乙級、丙級檢定的高頻考點。常考陷阱在於混淆過載保護(由TH-RY負責)與短路保護(由連鎖控制與無熔絲開關負責)的功能區別。實務上必須同時設置a接點與b接點的互鎖(電氣連鎖)及機械連鎖桿(機械連鎖),確保MCS與MCD絕對不會同時動作,否則將造成三相電源短路,可能燒毀接觸器或引發火災。"

學員答題分佈

①過載0%
②電磁接觸器不良0%
③漏電0%
④主電路相間短路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!