螺旋式冰水主機壓縮機失油

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q63

難易度分析

3 / 5

此題考查冷凍系統中冷媒流速與潤滑油循環之間的因果關係。選項設計包含壓力變動與流速設計等不同維度的系統參數,需要精確區分壓力異常(如高低壓問題)與流體動力學設計(如流速不足)對潤滑系統的不同影響。

正確答案:②系統冷媒流速設計不足

② 系統冷媒流速設計不足:系統冷媒流速設計不足會導致回油管路流速不夠,無法將冷凍油順利帶回壓縮機,是造成螺旋式壓縮機失油的常見設計缺陷。

錯誤選項解析

  • ① 過冷度太大:過冷度太大表示冷凝後冷媒液體溫度過低,此狀況與壓縮機潤滑油流失無直接關聯,通常反映冷凝器散熱過佳或冷媒充注量過多。
  • ③ 高壓壓力太高:高壓壓力太高通常源於冷凝溫度過高、冷卻水流量不足或系統內有不凝結氣體,並非壓縮機失油的直接原因。
  • ④ 低壓壓力太高:低壓壓力太高可能因蒸發負載過大或膨脹閥開度過大所致,與壓縮機潤滑油流失問題無直接因果關係。
Learning Tip

"本題核心考點為螺旋式冰水主機的回油機制。冷媒管路設計必須確保足夠的氣體流速以攜帶冷凍油返回壓縮機,尤其在低負載運轉或蒸發溫度過低時更易發生失油。實務上應注意油分離器效能、回油彎配置及冷媒流速計算,避免混淆壓力異常與潤滑系統故障的因果關係。"

學員答題分佈

①過冷度太大0%
②系統冷媒流速設計不足0%
③高壓壓力太高0%
④低壓壓力太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!