Q63.
當系統冷凝溫度一定,蒸發溫度上升時,下列何者正確
冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q63
難易度分析
3 / 5
此題屬於熱力學循環性能分析類型,要求考生必須理解蒸發溫度變動與壓縮比、容積效率、冷媒質量流量及冷凍效果之間的連鎖因果關係。若僅憑直覺而缺乏對循環圖表(P-h圖)或相關熱力學參數變動規律的精確掌握,容易在各項參數的增減方向上產生判斷錯誤。
正確答案:③冷凍效果增加
③ 冷凍效果增加:蒸發溫度上升時,蒸發器內的單位質量冷凍效果(h1-h4)增大,同時冷媒循環量增加,兩者共同作用使整體冷凍效果增加。
錯誤選項解析
- ① 冷媒流率減少:當蒸發溫度上升時,蒸發壓力隨之升高,壓縮機吸入端比容減小,使得單位時間內通過壓縮機的冷媒質量流量增加而非減少。
- ② 壓縮機容積效率降低:蒸發溫度上升使壓縮比降低,壓縮機的餘隙容積損失減少,因此容積效率會提升而非降低。
- ④ 冷凍容量減少:由於冷凍效果增加且冷媒循環量增大,壓縮機的冷凍容量(制冷量)會增加而非減少。
Learning Tip
"本題核心考點為蒸發溫度對冷凍循環性能的影響。在冷凝溫度固定條件下,蒸發溫度上升會使壓縮比下降,進而提升容積效率與冷媒流量,最終使冷凍容量與COP同時增加。常見陷阱是將蒸發溫度上升與下降的效果混淆,切記:蒸發溫度越高,系統性能越好;反之則性能惡化。實務上,蒸發溫度過低會導致壓縮機過載與結霜問題,需定期檢查膨脹閥設定。"
學員答題分佈
①冷媒流率減少0%
②壓縮機容積效率降低0%
③冷凍效果增加0%
④冷凍容量減少0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!