Q108.
有關接地線工程,下列敘述哪些正確?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q108
難易度分析
4 / 5
此題要求對接地工程的多項施工規範進行精確辨析,屬於複選題型,考生須同時判別多個敘述的正誤。題目設計了關於防腐處理方式以及安全防護材質的技術陷阱,考驗考生是否能區分「防腐材質選擇」與「塗裝行為」的差異,並要求理解接地回路的連續性與電阻降低的物理原理。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 接地引線不應加裝保護設備:接地引線必須保持連續導通路徑,若加裝開關、熔絲等保護設備,一旦斷開將使接地失效,喪失保護功能,故規範禁止加裝任何可能中斷接地路徑的裝置。
- ③ 可採多管、板並接,以有效降低接地電阻:將多根接地管或接地板並聯可增加與土壤的接觸面積,利用並聯電阻降低原理有效減少整體接地電阻,是工程中常見的改善手法。
錯誤選項解析
- ② 接地管、棒應塗漆,以防腐蝕:接地極(接地管、接地棒)表面若塗漆會形成絕緣層,增加與土壤間的接觸電阻,反而降低接地效果。正確做法是使用鍍鋅或銅包鋼等防腐材質,而非塗漆。
- ④ 人易觸及場所應以金屬管、板掩蔽:人員易觸及場所的接地線應以絕緣被覆或非導電材質護管保護,若使用金屬管板掩蔽,一旦漏電反而會使金屬外殼帶電,增加觸電危險。
Learning Tip
"本題核心考點為接地系統的安全規範與施工原則。常考陷阱在於「防腐蝕」的直覺反應——接地極不可塗漆,應選用具防腐能力的材質。另外需牢記接地回路絕對不可串入任何開關或保護裝置,這是安規的鐵律。實務上降低接地電阻的方法包括:增加接地極數量、使用降阻劑、加深埋設深度或改善土壤導電率。"
學員答題分佈
①接地引線不應加裝保護設備0%
②接地管、棒應塗漆,以防腐蝕0%
③可採多管、板並接,以有效降低接地電阻0%
④人易觸及場所應以金屬管、板掩蔽0%