LONGEPASS
Q115.

目前台電公司低壓表燈供電方式,電壓有

冷凍空調裝修 · 乙級 · 電路系統處理 · Q115

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,要求對台電標準低壓供電系統的各種相數與電壓組合進行精確辨識。考生必須能區分台灣常見的單相與三相供電配置,並能有效排除非台灣標準(如美規電壓)的選項,對知識的全面性與精準度要求較高。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 1ψ3W110/220 V:單相三線式 110/220V 為台電住宅及一般用電最常見的供電方式,利用中性線提供 110V 迴路,兩條火線間則為 220V,適用於冷氣機等大功率設備。
  • ② 3ψ3W220 V:三相三線式 220V 為台電提供小型商業或工業用電的標準供電方式,主要供應三相電動機及冷凍空調壓縮機等設備使用。
  • ④ 3ψ4W220/380 V:三相四線式 220/380V 為台電提供較大容量用電的供電方式,相電壓為 220V、線電壓為 380V,適用於大型商業建築及工業廠房。

錯誤選項解析

  • ③ 3ψ4W120/208V:120/208V 並非台電低壓供電標準電壓,台灣採用的是 110/220V 或 220/380V 系統,此規格為北美地區常用電壓等級。
Learning Tip

"台電低壓供電系統以 單相三線 110/220V、三相三線 220V 及 三相四線 220/380V 為三大標準規格。常考陷阱為混淆 120/208V(美規)與台灣標準,冷凍空調技師需熟悉各類供電方式以正確選配壓縮機電源及配線規格。"

學員答題分佈

①1ψ3W110/220 V0%
②3ψ3W220 V0%
③3ψ4W120/208V0%
④3ψ4W220/380 V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!