冷媒循環系統中,下列何種原因會造成高壓過高?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q115

難易度分析

4 / 5

此題為複選題型,要求考生同時判斷多個導致系統高壓異常的物理機制,認知負荷較單選題更高。考生必須精確掌握不凝結氣體、熱傳導效率下降以及冷媒充填量對冷凝壓力影響的各項專業知識,具備較高的辨析能力。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 冷媒循環系統內有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣、氮氣)混入冷媒循環系統後,會在冷凝器內佔據有效冷凝容積,導致系統冷凝壓力異常升高,進而使高壓側壓力過高。
  • ② 冷凝器之冷卻管結垢:冷凝器冷卻管內壁形成水垢或污垢會大幅降低熱傳導效率,使冷媒無法有效散熱冷凝,造成冷凝溫度與壓力同步上升。
  • ③ 冷媒充填過量:冷媒充填過量會使多餘的液態冷媒佔據冷凝器內的有效冷凝面積,導致冷凝壓力超出正常運轉範圍,高壓表讀值偏高。

錯誤選項解析

  • ④ 與負荷大小無關:系統高壓與熱負荷大小密切相關;當熱負荷過大時,壓縮機運轉時間延長且冷凝器散熱需求增加,同樣會導致高壓升高,因此此敘述錯誤。
Learning Tip

"高壓過高的常見原因包含不凝結氣體混入、冷凝器散熱不良(冷卻水量不足、風扇故障、結垢)及冷媒過量三大類。實務檢修時,應先確認冷凝器散熱條件是否正常,再以排氣程序排除不凝結氣體,最後校核冷媒充填量是否符合銘牌規範。"

學員答題分佈

①冷媒循環系統內有不凝結氣體0%
②冷凝器之冷卻管結垢0%
③冷媒充填過量0%
④與負荷大小無關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!