Q11.
假設一冰水機組,其設計之回水溫度為12℃,防凍開關裝於出水端,則其設定值應不低於(℃)
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q11
難易度分析
3 / 5
題目要求根據特定的回水設計溫度與防凍開關安裝位置,推論出合理的防凍設定值。判斷難度在於必須精確區分出水與回水的溫度差異,並依據防護設備的實務安全標準進行邏輯推演,而非單純的用語記憶。
正確答案:④2
④ 2:2℃ 為正確設定值。防凍開關裝於出水端時,需低於正常出水溫度(7℃)並高於水的冰點 0℃,保留約 2℃ 的安全裕度,可有效防止蒸發器結冰凍裂之損害。
錯誤選項解析
- ① 12:將防凍開關設定為 12℃ 等於回水設計溫度,此設定值過高會導致機組在正常運轉時即觸發保護停機,造成不必要的誤動作。
- ② 7:7℃ 為一般冰水機組的標準出水設計溫度,若將防凍開關設於此值,機組在額定工況運行時即可能觸發防凍保護,無法正常運轉。
- ③ 5:5℃ 雖低於正常出水溫度,但安全裕度仍不足。依據 CNS 冷凍空調相關規範,防凍設定值需保留足夠緩衝空間以避免水溫波動時誤跳機。
Learning Tip
"本題核心考點為防凍開關設定值與安裝位置的關係。冰水機組標準設計為出水 7℃/回水 12℃,防凍開關裝於出水端時,設定值必須低於正常出水溫度且高於 0℃,通常設定於 2~4℃ 範圍。若裝於回水端則設定值可略高。實務上需特別注意流量不足或水泵故障時,出水溫度會持續下降,此時防凍開關為保護蒸發器銅管的最後一道防線。"
學員答題分佈
①120%
②70%
③50%
④20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!