Q66.
有關R-134a 螺旋式冰水主機保護開關,下列何者設定錯誤?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q66
難易度分析
3 / 5
本題涉及冷凍設備安全防護裝置的具體數值判斷。考生需精確掌握不同保護開關(如高壓、低壓、溫度控制與防凍保護)在實際運作時的標準設定範圍,特別是針對功能相似但設定值不同的保護機制進行精準區隔。
正確答案:④防凍開關5℃
④ 防凍開關5℃:防凍開關設定於 5℃ 屬於錯誤設定。防凍保護開關通常應設定於 2~3℃ 左右,5℃ 過高會導致機組在正常運轉範圍內即觸發防凍保護而停機,影響系統正常運轉。
錯誤選項解析
- ① 高壓185psig:高壓保護開關設定於 185 psig 屬於合理範圍。R-134a 在正常運轉冷凝溫度下對應之飽和壓力約為此值,當系統異常導致冷凝壓力過高時可切斷壓縮機以保護系統。
- ② 低壓23psig:低壓保護開關設定於 23 psig 為適當值。此設定對應 R-134a 蒸發器在接近冰水出水溫度時的飽和壓力,可防止蒸發壓力過低造成結冰或壓縮機異常。
- ③ 冰水温度開關8℃:冰水溫度開關設定於 8℃ 符合一般空調用冰水機標準出水溫度(通常為 7~8℃),用於控制壓縮機啟停以維持設定之冰水溫度。
Learning Tip
"本題考點為 R-134a 螺旋式冰水主機之保護開關設定值。常考陷阱在於混淆冰水溫度控制與防凍保護的設定差異:冰水溫度開關用於正常運轉控制(約 7~8℃),而防凍開關為安全保護裝置,設定值必須更低(約 2~3℃)以避免誤動作。實務上需特別注意各保護開關的功能定位與CNS 標準規範值。"
學員答題分佈
①高壓185psig0%
②低壓23psig0%
③冰水温度開關8℃0%
④防凍開關5℃0%