LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q45
中等
正確率 -
Q45.

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q45

難易度分析

3 / 5

本題要求判斷在感溫式膨脹閥系統中,冷媒充填過量時對系統參數的影響。難度在於考生需正確區分 TXV 自動調節功能對「過熱度」的穩定作用,以及冷媒量變化對「過冷度」的直接影響,並避免與毛細管系統的反應混淆。

正確答案:①過冷度變大

① 過冷度變大:當冷媒充填過量時,多餘的冷媒會積存於凝縮器(冷凝器)底部,減少有效凝縮面積,使液態冷媒在凝縮器內停留時間延長,導致過冷度(Subcooling)增大。此為冷凍系統試車調整時判斷冷媒量是否適當的重要指標。

錯誤選項解析

  • ② 過冷度變小:過冷度變小通常發生於冷媒不足或凝縮器散熱不良的情況,而非冷媒過量。冷媒過量時過冷度應變大而非變小。
  • ③ 過熱度變大:使用感溫式膨脹閥(TXV)的系統,膨脹閥會自動調節開度以維持蒸發器出口的過熱度恆定,因此冷媒過量時過熱度不會明顯變大。過熱度變大通常見於冷媒不足或膨脹閥開度過小的狀況。
  • ④ 過熱度變小:過熱度變小較常發生於毛細管系統冷媒過量時,因毛細管無法調節流量。但本題為感溫式膨脹閥系統,TXV 具有自動調節功能,會維持過熱度在設定範圍,故過熱度不會明顯變小。
Learning Tip

"此類題型的核心考點在於區分感溫式膨脹閥(TXV)系統與毛細管系統對冷媒量變化的不同反應。TXV 系統中,過冷度是判斷冷媒充填量是否適當的主要依據(過量→過冷度增大;不足→過冷度減小),而過熱度由膨脹閥自動控制,變化不明顯。實務檢修時應優先量測凝縮器出口的過冷度來評估冷媒量。"

學員答題分佈

①過冷度變大0%
②過冷度變小0%
③過熱度變大0%
④過熱度變小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!