Q95.
影響壓縮機馬達絕緣電阻測量值的因素有
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q95
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,要求考生必須完整判斷多個物理因素與測試參數的關聯性。除了需要理解環境因素對材料特性的影響外,還需精確區分測試原理中的因果關係,判斷哪些是影響測量值的變數,哪些僅是測量的結果,具備一定的邏輯判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 溫度:溫度會影響絕緣材料的電阻特性,溫度升高時絕緣材料內部分子運動加劇,導致絕緣電阻值下降,因此測量時需記錄環境溫度並進行溫度換算修正。
- ② 濕度:濕度會使絕緣材料表面吸附水分形成導電路徑,造成表面漏電流增加而降低絕緣電阻測量值,故測量時應避免高濕環境或採取表面遮蔽措施。
- ③ 測量電壓:測量電壓(兆歐表測試電壓)的大小會直接影響絕緣電阻讀數,不同測試電壓下絕緣材料的介電吸收現象會產生差異,應依 CNS 規範選用適當的測試電壓等級(如 500V 或 1000V)。
錯誤選項解析
- ④ 量測電流:量測電流並非影響絕緣電阻測量值的因素,絕緣電阻測量原理是施加固定測試電壓後測量洩漏電流來計算電阻值,量測電流是結果而非影響因素。
Learning Tip
"絕緣電阻測量是冷凍空調壓縮機維護的關鍵檢測項目,常考陷阱在於混淆「影響因素」與「測量結果」。需特別注意溫度與濕度是最常見的環境干擾因子,實務上應使用兆歐表(Megger)依 CNS 規範執行測量,並將測量值換算至標準溫度(通常為 20°C 或 40°C)進行比對判斷。"
學員答題分佈
①溫度0%
②濕度0%
③測量電壓0%
④量測電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!