Q33.

下列何者非引起密閉壓縮機馬達過熱的原因?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q33

難易度分析

2 / 5

此題要求辨別特定設備故障的成因,需考驗對於冷媒循環作用與馬達散熱機制之間關聯性的理解。考生必須精確區分不同異常狀況(如冷媒量多寡、組件故障、運轉頻率)對馬達熱量累積的不同影響方向,具有一定的概念辨析要求。

正確答案:④冷媒太多

④ 冷媒太多:冷媒太多通常會造成液壓縮或蒸發器結霜不良等問題,但較多冷媒反而有助於馬達繞組冷卻,因此不是引起馬達過熱的原因。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒太少:冷媒太少會導致冷卻壓縮機馬達繞組的冷媒量不足,使散熱效果下降而引發馬達過熱,屬於常見過熱原因。
  • ② 膨脹閥不良:膨脹閥不良會造成冷媒流量異常或過熱度過大,影響系統循環與壓縮機冷卻效果,進而導致馬達溫度升高。
  • ③ 開停動作太頻繁:開停動作太頻繁會使壓縮機反覆承受啟動突入電流(約為額定電流 5~7 倍),產生大量累積熱量而導致馬達過熱。
Learning Tip

"本題考點為密閉壓縮機馬達過熱原因之辨識。密閉式壓縮機的馬達依靠吸入冷媒氣體冷卻繞組,因此冷媒不足、膨脹閥故障導致冷媒流量異常,或頻繁啟停造成突入電流累積熱量,均會引發過熱。常考陷阱在於混淆「冷媒太多」與「冷媒太少」的影響——冷媒過多主要導致液壓縮現象、油稀釋或高壓側壓力異常,而非馬達過熱。實務檢修時應優先確認過熱度、運轉電流及啟停頻率是否正常。"

學員答題分佈

①冷媒太少0%
②膨脹閥不良0%
③開停動作太頻繁0%
④冷媒太多0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!