Q101.
下列哪些是螺旋式冰水主機無法啟動的可能原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q101
難易度分析
4 / 5
此題要求考生精確辨識多項導致主機無法啟動的技術條件,涉及冷凍循環安全保護與三相電力系統的相序安全性。由於屬於複選題型,考生必須完整判斷各項因素的真偽,並需具備區分「系統安全啟動保護」與「運轉參數設定」之間差異的專業辨析能力。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 冷媒壓力過低:冷媒壓力過低會觸發低壓保護開關動作,壓縮機控制迴路將切斷啟動電源以防止乾壓縮損壞機件,屬於螺旋式壓縮機的標準安全保護機制。
- ② 欠相:欠相(缺相)指三相電源中任一相斷路,會導致三相馬達無法建立足夠的旋轉磁場,壓縮機保護電驛會偵測並阻止啟動,避免馬達過熱燒毀。
- ③ 逆相:逆相指三相電源相序接反,螺旋式壓縮機設計為單向運轉,逆相會造成反向旋轉導致潤滑失效與機械損傷,逆相保護電驛會立即切斷控制迴路。
錯誤選項解析
- ④ 再次啟動時間設定錯誤:再次啟動時間設定屬於壓縮機短週期保護功能,設定錯誤僅影響最短等待時間的長短,不會導致主機完全無法啟動;真正無法啟動應檢查電源、冷媒系統或保護電驛狀態。
Learning Tip
"螺旋式冰水主機啟動失敗的常考陷阱在於區分「完全無法啟動」與「運轉異常」。欠相與逆相均由相序保護電驛偵測,兩者常同時出現在考題中;冷媒壓力過低則涉及低壓切開開關(LPCO)動作。實務上應優先確認三相電源相序與電壓平衡,再檢查冷媒系統壓力是否正常。"