LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q96
困難
正確率 -
Q96.

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q96

難易度分析

4 / 5

此題屬複選題型,需同時判斷多個選項的正確性。題目要求區分系統運轉異常(如高壓壓力)與電氣元件故障(如電路不良)及物理溫度變化(如線圈溫升)之間的因果關係,對於知識點的完整性與邏輯判斷能力要求較高。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 高壓壓力過高:高壓壓力過高會使壓縮機運轉負載增加,導致馬達電流上升與線圈溫度升高,進而觸發馬達線圈保護開關作動。常見原因包括冷凝器散熱不良、冷媒過多或系統內有不凝結氣體。
  • ③ 元件或電路不良或故障:保護開關本身元件老化、接線鬆脫或控制電路故障均可能引起誤作動。檢修時應使用三用電表量測開關通斷狀態與絕緣電阻,確認是否為虛警。
  • ④ 馬達線圈溫升過高:馬達線圈溫升過高是保護開關作動的最直接原因,通常由過電流運轉、電壓不平衡、頻繁啟停或散熱條件惡化所引起。保護開關偵測到嵌入溫度感測器超過設定值即切斷電路。

錯誤選項解析

  • ① 低壓側入口過熱度過低:低壓側入口過熱度過低主要影響蒸發器效率與可能導致液壓縮現象,與壓縮機馬達線圈保護開關的作動無直接關聯。過熱度不足應檢查膨脹閥設定或冷媒充灌量。
Learning Tip

"螺旋式壓縮機的馬達線圈保護主要依賴內藏式溫度感測器(Thermistor)監控,常考陷阱在於區分「系統運轉異常」與「電氣回路故障」兩類成因。實務上應先確認高壓壓力、運轉電流與三相電壓平衡,再判斷是否為保護元件本身故障,避免誤換零件。"

學員答題分佈

①低壓側入口過熱度過低0%
②高壓壓力過高0%
③元件或電路不良或故障0%
④馬達線圈溫升過高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!