Q67.
箱型空調機運轉時,低壓過高是因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q67
難易度分析
3 / 5
考查壓縮機內部組件故障對系統壓力的影響。題目要求判斷導致低壓升高的原因,選項中設計了多個會導致壓力下降的常見故障情況,需精確區分各項故障對壓力變化方向的影響邏輯。
正確答案:①吸入閥片破裂
① 吸入閥片破裂:吸入閥片破裂會導致壓縮機在壓縮行程時冷媒逆流回低壓側,使壓縮效率下降且低壓壓力異常升高,此為壓縮機內部閥組損壞的典型症狀。
錯誤選項解析
- ② 冷卻器結霜:冷卻器結霜會阻礙空氣流通與熱交換,導致蒸發量減少,實際會使低壓壓力偏低而非偏高。結霜通常因風量不足或冷媒過量引起。
- ③ 過濾器堵塞:過濾器堵塞會在管路中產生節流效應,造成冷媒流量不足,使低壓側壓力下降,同時高壓側也可能偏低。應檢查乾燥過濾器前後壓差。
- ④ 負載太低:負載太低時熱負荷減少,蒸發器內冷媒蒸發量降低,會使低壓壓力下降。低壓過高通常與壓縮機效率不良或冷媒過量有關。
Learning Tip
"本題核心考點為壓縮機吸入閥片損壞對低壓壓力的影響。常見混淆點:低壓異常需區分「閥片破裂→低壓偏高」與「過濾器堵塞/冷卻器結霜→低壓偏低」的相反現象。實務檢修時應先確認壓縮機運轉電流與高低壓壓力值交叉比對,避免誤判為冷媒量問題。"
學員答題分佈
①吸入閥片破裂0%
②冷卻器結霜0%
③過濾器堵塞0%
④負載太低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!