Q9.
判斷冰水機組之冷媒量是否不足,最快捷的方法為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q9
難易度分析
2 / 5
此題考查對設備維護判斷方法的效率評估。選項設計包含了直接目視觀察法與需透過儀器量測或長時間觀察的間接參數(如電流、溫度差),考生需辨識出哪種方式能避開多重干擾因素並達成即時判斷,故難度設定為基礎概念應用層級。
正確答案:①由液管冷媒視窗
① 由液管冷媒視窗:液管冷媒視窗(Sight Glass)是判斷冷媒量最直接的觀察點。當冷媒不足時,視窗內會出現氣泡(Bubbles)或泡沫(Foam)現象,因液態冷媒中混入閃發氣體(Flash Gas),維修人員可立即目視確認,無需額外量測工具,故為最快捷方法。
錯誤選項解析
- ② 由電流:壓縮機運轉電流雖會因冷媒不足而略微下降,但電流變化亦受電壓波動、壓縮機負載及環境溫度等多重因素影響,無法單獨作為冷媒量不足的明確判據,且需使用鉤錶量測,非最快捷方式。
- ③ 由冷卻水溫差:冷卻水溫差主要反映冷凝器熱交換效率與冷卻水流量狀況,而非直接對應冷媒充填量。冷媒不足時冷凝壓力雖可能下降,但水溫差變化滯後且受冷卻水塔性能干擾,不適合用於快速判斷。
- ④ 由冰水溫差 判斷:冰水進出水溫差主要受蒸發器熱負載、冰水流量及膨脹閥開度影響。冷媒不足雖會導致蒸發溫度下降,但溫差變化需長時間運轉才能顯現,且易與負載變動混淆,無法作為即時快捷的判斷依據。
Learning Tip
"本題核心考點為冷媒量不足之快速診斷方法。常考陷阱在於混淆「直接觀察法」與「間接推論法」:冷媒視窗屬於直接目視確認液態冷媒狀態,而電流、水溫差等均為間接參數,受多重變因干擾。實務上,視窗出現氣泡僅代表「當下」冷媒可能不足,仍需搭配高低壓壓力錶與過冷度(Subcooling)量測進行交叉驗證,以排除乾燥過濾器堵塞造成之假性氣泡現象。"
學員答題分佈
①由液管冷媒視窗0%
②由電流0%
③由冷卻水溫差0%
④由冰水溫差 判斷0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!