LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q128
困難
正確率 -
Q128.

冷媒循環系統冷媒太少,將導致

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q128

難易度分析

4 / 5

此題為複選題型,需同時掌握冷媒循環系統中壓力、溫度與設備保護機制的相互關係。考生必須精確辨別冷媒不足時產生的連鎖物理反應,並能準確區分冷媒量異常(過多或不足)所呈現出的不同徵兆,避免在常見的誤導性症狀中發生混淆。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 冷凍能力下降:冷媒量不足會使蒸發器無法充分吸收熱量,導致系統的冷凍能力顯著下降,這是冷媒循環系統最基本的故障現象。
  • ② 壓縮機機體過熱:冷媒同時具有冷卻壓縮機馬達繞組的功能,當冷媒太少時,壓縮機無法獲得足夠的冷卻效果,會造成機體溫度異常升高,長期運行可能導致壓縮機烧毁。
  • ③ 蒸發溫度下降:冷媒不足會使蒸發壓力降低,根據飽和壓力與溫度的對應關係,蒸發溫度隨之下降,這會造成系統運轉效率惡化。

錯誤選項解析

  • ④ 壓縮機回流管結霜:壓縮機回流管結霜通常發生在冷媒過多或膨脹閥開度過大的情況,而非冷媒太少。冷媒不足時,吸氣管溫度反而會偏高,不會出現結霜現象。
Learning Tip

"本題考點為冷媒不足對系統的影響。常考陷阱在於混淆「冷媒太少」與「冷媒太多」的症狀:冷媒太少會導致蒸發溫度下降、壓縮機過熱、冷凍能力降低;而回流管結霜是冷媒過多的特徵。實務上應使用壓力錶與電流表綜合判斷冷媒量是否正常。"

學員答題分佈

①冷凍能力下降0%
②壓縮機機體過熱0%
③蒸發溫度下降0%
④壓縮機回流管結霜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目