Q143.

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q143

難易度分析

3 / 5

此題屬於複選題型,需要針對多個故障徵兆進行綜合判別。考生必須具備辨識冷媒物理狀態變化與壓縮機運轉電氣參數之間關聯性的能力,並需精確區分冷媒量不足、管路堵塞以及水路流量異常所導致的不同現象,具備一定的專業判斷難度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 由液管冷媒視窗有氣泡:當冷媒充填量不足時,液態冷媒在流經液管視窗時會因壓力降而提前閃氣(flash gas),形成可見氣泡,此為判斷冷媒不足最直接的現場判讀方式。
  • ② 運轉電流下降:冷媒量不足會導致壓縮機負載降低,因需壓縮的冷媒蒸氣質量流量減少,故運轉電流會隨之下降,可透過鉤錶量測確認。

錯誤選項解析

  • ③ 乾燥過濾器出口結霜:乾燥過濾器出口結霜通常代表濾網堵塞或管路節流,而非冷媒不足。冷媒不足時結霜多發生於蒸發器出口端或膨脹閥後管路。
  • ④ 冰水進出水溫差變大:冷媒不足會使冷凍能力下降,冰水無法被有效降溫,導致進出水溫差變小而非變大。溫差變大通常發生在水流量不足的工況。
Learning Tip

"此題核心考點為冷媒不足之故障現象判讀。常考陷阱在於混淆「冷媒不足」與「管路堵塞」的症狀:兩者皆可能出現視窗氣泡,但堵塞時高壓側壓力偏高、冷媒不足時高低壓均偏低。實務檢修時應同時量測高低壓壓力與運轉電流,並搭配過熱度/過冷度計算,才能精準判定故障原因。"

學員答題分佈

①由液管冷媒視窗有氣泡0%
②運轉電流下降0%
③乾燥過濾器出口結霜0%
④冰水進出水溫差變大0%