Q22.
水冷式冰水主機在冬天保持下定高壓,不是常用的方法是
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q22
難易度分析
3 / 5
此題考查水冷式冰水系統在低溫環境下的壓力管理邏輯。解題關鍵在於區分「冷卻側控制技術」(如調節冷卻水量或散熱風扇)與「製冷迴路組件」的差異。題目要求挑選非標準設計的做法,因此需要對冰水主機在冬季常見的降溫緩解手段有精確的掌握與辨析能力。
正確答案:④壓力調節閥
④ 壓力調節閥:壓力調節閥並非水冷式冰水主機冬季維持冷凝壓力的常用方法。實務上主要透過冷卻側控制(水量、風扇)來調節,而非在製冷迴路中加裝壓力調節閥,此做法不符合系統設計慣例。
錯誤選項解析
- ① 自動調整冷卻水量:自動調整冷卻水量是常用方法,透過三方閥或旁通管路調節進入冷凝器的冷卻水流量,使冷凝壓力維持在適當範圍,避免冬季水溫過低導致冷凝壓力不足。
- ② 以變頻方式自動改變冷卻水風扇轉速:變頻控制冷卻水風扇轉速是常用且節能的方法,依據冷凝壓力或水溫訊號自動調節風扇轉速,降低散熱量以維持所需的冷凝壓力。
- ③ 冷卻水塔風扇作ON-OFF 控制:冷卻水塔風扇ON-OFF控制是常用方法,透過溫度或壓力開關控制風扇啟停,在冬季水溫偏低時停止風扇運轉以減少散熱,維持系統冷凝壓力。
Learning Tip
"本題考點為水冷式冰水主機冬季冷凝壓力控制。冬季冷卻水溫偏低會導致冷凝壓力過低,進而使膨脹閥前後壓差不足、冷媒流量減少,影響系統正常運轉。常用控制方式包含冷卻水量調節、風扇變頻控制及風扇ON-OFF控制三大類。注意題幹問的是「不是常用的方法」,審題時務必留意否定詞,避免選錯答案。"
學員答題分佈
①自動調整冷卻水量0%
②以變頻方式自動改變冷卻水風扇轉速0%
③冷卻水塔風扇作ON-OFF 控制0%
④壓力調節閥0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!