LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q140
困難
正確率 -
Q140.

水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q140

難易度分析

4 / 5

此題為複選題,要求考生必須正確識別出兩項符合冷卻水側調節邏輯的技術方案。難度在於考生需要具備區分冷凝壓力控制(高壓側)與壓縮機容量調節(低壓側)及末端負荷調節之間差異的能力,並能判斷不同控制元件對系統壓力與溫度的影響方向。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量:三路閥旁通控制是水冷式冰水主機冬季維持冷凝壓力的標準做法。冬天冷卻水溫度偏低,透過三路閥調節部分水流旁通,減少進入冷凝器的冷卻水量,使冷凝溫度與高壓壓力維持在設計範圍內,避免低壓跳機或膨脹閥前後壓差不足。
  • ② 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速:變頻器控制冷卻水塔風扇轉速可精確調節冷卻水出水溫度。冬季環境濕球溫度低,降低風扇轉速即可減少散熱量,使進入冷凝器的冷卻水溫度回升,進而維持適當的冷凝壓力,此為節能且穩定的控制策略。

錯誤選項解析

  • ③ 壓縮機卸載:壓縮機卸載用於調節壓縮機容量以匹配負載需求,屬於低壓側(蒸發側)的能量控制手段,無法提升或維持冷凝器高壓壓力。冬季高壓偏低時使用卸載反而會使問題惡化。
  • ④ 以變頻器控制空調箱馬達轉速:空調箱馬達轉速控制的是送風量與室內空調負載,屬於末端空氣側調節,與水冷式冰水主機的冷凝器高壓壓力無直接關聯。此方法無法解決冬季冷卻水溫度過低導致的高壓偏低問題。
Learning Tip

"本題核心考點為冬季冷凝壓力維持的控制策略。水冷式冰水主機在冬季因冷卻水溫度偏低,容易導致冷凝壓力過低,造成膨脹閥壓差不足、冷媒流量減少,甚至低壓跳機。正確做法是從冷卻水側著手:①三路閥旁通減少冷凝器冷卻水量;②變頻控制冷卻水塔風扇降低散熱量。常見混淆為將「壓縮機卸載」(容量調節)與「冷凝壓力控制」混為一談,兩者目的與作用側完全不同。實務上應確保最低冷凝壓力通常維持在約 12~15 kgf/cm²G,以保證系統正常運轉。"

學員答題分佈

①利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量0%
②以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速0%
③壓縮機卸載0%
④以變頻器控制空調箱馬達轉速0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!