Q37.
冷媒循環系統中,若冷媒經乾燥過濾器後溫度顯著下降,即表示
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q37
難易度分析
3 / 5
此題考查冷媒循環系統故障診斷的邏輯判讀。需具備辨別系統不同組件(如乾燥過濾器、冷凝器、膨脹裝置)故障時產生的壓力與溫度變化規律之能力,特別是針對組件堵塞產生的節流效應及其對溫度造成的物理影響進行判斷。
正確答案:①乾燥過濾器太髒
① 乾燥過濾器太髒:乾燥過濾器堵塞時會造成冷媒流動受阻,產生節流效應使壓力驟降,依據冷媒壓力-溫度對應關係,壓力下降即導致溫度顯著降低,此為判斷乾燥過濾器堵塞的典型徵兆。
錯誤選項解析
- ② 冷媒太多:冷媒充填過多會導致高壓側壓力偏高、壓縮機負載增加,可能產生液壓縮現象,但不會造成乾燥過濾器前後溫差顯著下降。
- ③ 有不冷凝氣體:不凝結氣體(如空氣、氮氣)混入系統會使冷凝壓力異常升高、排氣溫度上升,造成冷卻效果變差,而非乾燥過濾器處溫度下降。
- ④ 冷媒太少:冷媒不足會使蒸發壓力偏低、製冷效果下降,壓縮機運轉電流降低,但不會在乾燥過濾器位置產生明顯溫降現象。
Learning Tip
"本題核心考點為乾燥過濾器堵塞之診斷判讀。乾燥過濾器正常運作時僅有微小壓降(溫降約 1~2°C 以內),若觸摸發現進出口溫差顯著,即代表濾網已遭水分、酸性物質或雜質堵塞。實務上常與毛細管或膨脹閥節流混淆,需注意:乾燥過濾器本身不具節流功能,溫降僅是堵塞的副產物,應立即更換以避免系統進一步損壞。"
學員答題分佈
①乾燥過濾器太髒0%
②冷媒太多0%
③有不冷凝氣體0%
④冷媒太少0%