Q63.

電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q63

難易度分析

2 / 5

此題目要求根據特定組件(乾燥過濾器)的物理現象(溫度差)來辨識系統故障類型。評分基準在於考生能否區分「系統整體壓力變化(如冷媒充注量)」與「管路局部節流現象(如堵塞)」所造成的症狀差異。若僅憑經驗而未理解熱力學節流效應的應用,容易將症狀誤判。

正確答案:④乾燥過濾器部份堵塞

④ 乾燥過濾器部份堵塞:乾燥過濾器部分堵塞會造成冷媒流動受阻,在堵塞處產生節流膨脹效應,使出口側壓力與溫度明顯下降,因此觸摸時可感知前後管路的溫差,此為判斷堵塞的典型依據。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒太多:冷媒充注量過多會導致冷凝壓力升高與壓縮機負載增加,但不會造成乾燥過濾器前後出現明顯溫差,此現象與冷媒充注量無直接關聯。
  • ② 冷媒太少:冷媒不足會引起蒸發壓力偏低與冷卻效果下降,主要表現為系統整體效能衰退,而非乾燥過濾器處的局部溫差。
  • ③ 系統有空氣:系統混入空氣(非凝結性氣體)會使冷凝壓力異常升高且運轉不穩定,但空氣存在於系統中並不會在乾燥過濾器位置產生溫差現象。
Learning Tip

"本題核心考點為乾燥過濾器堵塞之故障診斷。實務上,當乾燥過濾器或毛細管發生堵塞時,堵塞點會因局部節流降壓而出現結霜或明顯溫涼現象。考生常將「冷媒量異常」與「管路堵塞」的症狀混淆,應注意:冷媒多寡影響的是系統整體壓力,而堵塞則會產生局部節流溫差,兩者判斷方式不同。檢修時可藉由觸摸管路溫差或使用溫度槍量測來快速定位堵塞位置。"

學員答題分佈

①冷媒太多0%
②冷媒太少0%
③系統有空氣0%
④乾燥過濾器部份堵塞0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!