LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q135
困難
正確率 -
Q135.

冷媒循環系統當乾燥過濾器未完全堵塞時,其過濾器出口可能會有下列哪些情形?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q135

難易度分析

4 / 5

此題要求考生同時判斷多項物理現象,需精確掌握節流效應導致的壓力與溫度變化關係,並結合空氣濕度與溫度變化(露點及冰點)進行綜合推理。由於屬於複選題型,考生必須完整辨識所有正確的物理狀態,對知識點的精準度要求較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 結露:當乾燥過濾器未完全堵塞時,冷媒通過濾芯產生節流效應,使局部壓力與溫度下降,當表面溫度低於空氣露點溫度時,水氣凝結形成結露現象。
  • ② 溫降:冷媒通過濾芯時因局部阻力造成壓力降,依據冷媒壓力-溫度對應關係,壓力下降會伴隨溫度降低,因此過濾器出口端會出現明顯溫降。
  • ③ 結霜:當乾燥過濾器堵塞程度加劇時,節流效應更為顯著,出口端溫度可能降至0°C以下,使空氣中水氣直接凝華形成結霜,此為判斷堵塞程度的重要指標。

錯誤選項解析

  • ④ 溫升:乾燥過濾器產生的是壓力降與溫降,而非溫升。溫升通常發生於壓縮機排氣端或冷媒被壓縮的區域,與過濾器的節流降壓原理相反。
Learning Tip

"乾燥過濾器堵塞程度直接影響出口端的溫度變化:輕微堵塞時僅結露與溫降,嚴重時則會結霜。實務檢修時,可透過觸摸過濾器外殼溫度差異來判斷堵塞狀況,此為冷凍空調乙丙級檢定常見考點。需注意與膨脹閥節流造成的溫降現象區分,兩者原理相似但發生位置不同。"

學員答題分佈

①結露0%
②溫降0%
③結霜0%
④溫升0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!