Q40.
冷媒循環系統低壓太低的可能原因是
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q40
難易度分析
2 / 5
此題考驗對製冷循環壓力變化的基本判斷能力。考生需精確區分不同故障狀況(如冷媒充填量、不凝結氣體、潤滑油狀況)對系統高壓側與低壓側壓力產生的不同影響方向,屬於基礎概念的辨析題。
正確答案:②冷媒過少
② 冷媒過少:冷媒過少(冷媒不足)會使蒸發器內冷媒填充量不足,蒸發壓力下降,導致低壓表讀數偏低,同時伴隨結霜不均或製冷效果變差等現象。
錯誤選項解析
- ① 冷媒過多:冷媒過多會導致系統高壓側與低壓側壓力均偏高,因為過量冷媒使冷凝器有效容積減少,冷凝壓力上升,進而低壓壓力也會升高,而非降低。
- ③ 系統內有空氣:系統內有空氣屬於不凝結氣體,會使冷凝壓力異常升高、排氣溫度上升,主要影響高壓側,而非造成低壓偏低。
- ④ 冷凍油不夠:冷凍油不夠主要會導致壓縮機潤滑不良、運轉電流異常或壓縮機過熱損壞,對低壓壓力的直接影響較小,不是低壓偏低的主因。
Learning Tip
"本題核心考點為冷媒循環系統壓力異常之故障診斷。冷媒不足是低壓偏低的常見原因,實務上需與膨脹閥開度過小、乾燥過濾器堵塞或蒸發器風機風量不足等狀況區分。切記:冷媒過多→高低壓均偏高;冷媒不足→低壓偏低;系統有空氣→高壓偏高且排氣溫度升高。檢修時應搭配電流表與溫度量測綜合判斷。"
學員答題分佈
①冷媒過多0%
②冷媒過少0%
③系統內有空氣0%
④冷凍油不夠0%