Q8.
箱型空調機發生系統低壓過低之現象,下列何者非其可能原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q8
難易度分析
2 / 5
此題要求辨析多種故障現象與系統壓力變化之間的因果關係,需精確區分風路阻礙、冷媒不足與冷媒過量對系統高低壓側產生的不同物理影響,對於基礎概念的掌握程度與邏輯判斷力有一定要求。
正確答案:④冷媒量過多
④ 冷媒量過多:冷媒量過多會造成系統高壓側與低壓側壓力均偏高,而非低壓過低。冷媒過充時,冷凝壓力上升且蒸發壓力亦會升高,故此選項並非低壓過低的原因。
錯誤選項解析
- ① 空氣過濾網堵塞:空氣過濾網堵塞會導致蒸發器熱交換不良,使蒸發溫度下降,吸入壓力(低壓)隨之降低,因此是造成低壓過低的可能原因。
- ② 進風量過低:進風量過低同樣會造成蒸發器散熱不足,冷媒無法充分吸熱蒸發,導致系統低壓側壓力下降,屬於常見原因之一。
- ③ 冷媒漏:冷媒洩漏會直接減少系統內的冷媒循環量,使壓縮機吸入的冷媒蒸氣不足,低壓壓力必然偏低,為典型故障原因。
Learning Tip
"本題考點為箱型空調機低壓過低之故障診斷。需釐清風量不足(過濾網堵塞、進風量低)與冷媒不足(洩漏)均會導致低壓下降;而冷媒過充則會使高低壓同時偏高,兩者現象相反。實務檢修時,應先確認風路系統正常後,再判斷是否為冷媒相關問題,避免誤判。"
學員答題分佈
①空氣過濾網堵塞0%
②進風量過低0%
③冷媒漏0%
④冷媒量過多0%