Q83.
冷凍系統蒸發器冷凍能力變小和低壓壓力偏高的現象是因
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q83
難易度分析
3 / 5
本題考查冷凍循環系統故障診斷的邏輯判斷。難點在於必須準確區分不同故障情況下,系統低壓端壓力變化趨勢的差異。題目設定了「低壓偏高」這一關鍵條件,這與多數因冷媒不足或流量受阻導致的「低壓偏低」現象截然不同,需要考生具備明確的壓力與循環量因果關係知識,才能排除常見的干擾選項。
正確答案:①壓縮機效率不良
① 壓縮機效率不良:壓縮機效率不良(如排氣閥片磨損或內部洩漏)會導致壓縮機吸氣能力下降,使蒸發器側的冷媒蒸氣無法被有效抽走,造成低壓側壓力偏高;同時因冷媒循環量減少,蒸發器的冷凍能力隨之降低。
錯誤選項解析
- ② 缺冷凍油:缺冷凍油主要會造成壓縮機潤滑不良與過熱磨損,長期可能導致壓縮機卡死,但不會直接引起低壓壓力偏高與冷凍能力變小的同步現象。
- ③ 冷媒太少:冷媒太少(冷媒不足或系統洩漏)會使蒸發器內冷媒填充量不足,導致低壓側壓力偏低而非偏高,此現象與題目描述的低壓壓力偏高完全相反。
- ④ 膨脹閥堵塞:膨脹閥堵塞會限制冷媒流入蒸發器的流量,造成蒸發器供液不足,此時低壓側壓力會下降,與題目所述低壓壓力偏高的現象不符。
Learning Tip
"此類故障排除題型的常考陷阱在於低壓壓力的高低判斷:壓縮機效率不良是唯一會同時造成低壓偏高+冷凍能力下降的故障;而冷媒不足或膨脹閥堵塞均會使低壓偏低,兩者需以過熱度或結霜狀況進一步區分。實務檢修時應先以鉤錶量測高低壓值,再配合電流值綜合判斷壓縮機狀態。"
學員答題分佈
①壓縮機效率不良0%
②缺冷凍油0%
③冷媒太少0%
④膨脹閥堵塞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!