Q104.
冰水器內銅管結冰破裂,其可能的原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q104
難易度分析
3 / 5
此題要求考生區分設備運轉環境與保護裝置失效之間的因果關係。判斷重點在於理解設備內部的防護機制如何防止水結冰膨脹導致的物理損壞,而非僅僅觀察系統的壓力或冷媒狀態,屬於對冷凍設備保護功能理解程度的檢驗。
正確答案:②防凍開關失效
② 防凍開關失效:防凍開關的功能是監測水溫並在接近冰點時切斷壓縮機運轉,防止水結冰膨脹。當防凍開關失效時,壓縮機持續運轉使水溫降至 0°C 以下結冰,冰的體積膨脹約 9%,導致銅管承受不住應力而破裂。
錯誤選項解析
- ① 氣溫太低:氣溫太低雖為環境因素,但冰水器設計時已考量低溫運轉情境,單純氣溫低並非導致銅管結冰破裂的直接原因,關鍵在於防凍保護機制是否正常作動。
- ③ 低壓過低:低壓過低會使蒸發溫度下降,可能間接加劇結冰風險,但此為系統運轉參數異常的徵兆,並非銅管結冰破裂的根本原因,仍需回歸防凍保護是否失效來判斷。
- ④ 冷媒循環系統有水份存在:冷媒循環系統有水份存在會造成冰塞現象(膨脹閥或毛細管處結冰堵塞),影響的是冷媒側而非水側,與冰水器內銅管結冰破裂無直接關聯。
Learning Tip
"此類題型常考防凍開關與低壓開關的功能區別:防凍開關保護水側防止結冰,低壓開關保護冷媒側防止壓力異常。實務上應定期檢測防凍開關的作動溫度設定值(通常設定於 3~5°C 切斷),並確認水流開關聯動正常,避免無水流時壓縮機持續運轉導致凍管事故。"
學員答題分佈
①氣溫太低0%
②防凍開關失效0%
③低壓過低0%
④冷媒循環系統有水份存在0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!