Q133.
下列哪些是引起防凍開關動作停機的原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q133
難易度分析
3 / 5
此題屬於複選題型,需要精確辨識蒸發器側與冷凝器側的不同保護機制。題目要求考生區分冷卻水系統與冰水系統的運作邏輯,並需判斷負載變化對系統溫度的實際影響,包含對感測裝置失效情境的判斷,具有一定的概念辨析難度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 冰水水量不足:冰水水量不足會使蒸發器內冷媒無法充分換熱,導致蒸發溫度過低而使冰水管路結凍,進而觸發防凍開關動作停機。
- ③ 冰水溫度控制開關失效:冰水溫度控制開關失效時,壓縮機可能持續運轉無法正常切斷,造成蒸發器過度冷卻而觸發防凍保護機制。
錯誤選項解析
- ① 冷卻水水量不足:冷卻水主要用於冷凝器側散熱,與防凍開關保護的蒸發器/冰水側無直接關聯;水量不足會導致冷凝壓力過高而非結凍停機。
- ④ 負載太高:負載太高會使系統需要更多冷房效果,通常導致冰水出口溫度上升而非下降,不會引起防凍開關動作;反而是負載過低時才容易發生結凍問題。
Learning Tip
"防凍開關安裝於蒸發器冰水出口側,核心考點在於區辨冷卻水系統(冷凝器側)與冰水系統(蒸發器側)的不同保護機制。常考陷阱是將冷卻水流量不足(引起高壓跳機)與冰水流量不足(引起防凍跳機)混淆。實務上應定期檢查水流開關、溫度控制器及冰水過濾器是否正常,以避免蒸發器凍裂造成重大損失。"