LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q151
困難
正確率 -
Q151.

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若密閉式壓縮機馬達過熱,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q151

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,需要考生對於冷卻循環系統中冷媒的角色有深入的理解。題目考查的是密閉式壓縮機散熱原理與系統組件故障之間的因果鏈結,而非單純的現象描述。選項中包含了容易混淆的運轉狀態與設備功能,必須精確區分哪些是導致熱量積累的根本原因,哪些僅是設備的正常運作或減載機制。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 感溫式膨脹閥故障:感溫式膨脹閥故障會導致冷媒流量異常,使回氣冷媒不足,無法有效冷卻密閉式壓縮機馬達繞組,進而造成馬達過熱。
  • ② 冷媒充填量過少:冷媒充填量過少時,系統循環的冷媒量不足,密閉式壓縮機依賴回氣冷媒散熱的冷卻效果下降,導致馬達溫度異常升高。

錯誤選項解析

  • ③ 壓縮機卸載:壓縮機卸載是減少壓縮機負載的機制,會降低運轉電流與發熱量,反而有助於防止過熱,並非造成馬達過熱的原因。
  • ④ 壓縮機運轉過久:密閉式壓縮機設計上允許連續運轉,運轉時間長短本身不會直接導致過熱;過熱的根本原因在於散熱不良或冷媒循環異常。
Learning Tip

"密閉式壓縮機馬達的散熱高度依賴回氣冷媒的冷卻效果。常考陷阱在於混淆「運轉時間」與「散熱條件」的關係,應掌握冷媒流量不足(膨脹閥故障、冷媒量少)才是導致過熱的核心因素。實務檢修時需優先確認過熱度設定是否正確及冷媒充填量是否達標準。"

學員答題分佈

①感溫式膨脹閥故障0%
②冷媒充填量過少0%
③壓縮機卸載0%
④壓縮機運轉過久0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!