Q134.
下列哪些是引起密閉式壓縮機馬達過熱的原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q134
難易度分析
4 / 5
此題需同時判斷多個技術因素的真偽,涉及冷媒循環機制、熱傳遞原理及電機啟動電流特性。題目設計了極具干擾性的選項,要求考生必須精確區分機械結構損害與熱能累積現象之間的差異,才能準確選出所有正確選項。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 膨脹閥開度太小:膨脹閥開度太小會導致系統冷媒循環量不足,返回壓縮機的低壓吸氣冷媒量減少,使密閉式壓縮機馬達無法獲得足夠的吸氣冷卻而過熱。
- ③ 壓縮機啟停動作太頻繁:壓縮機啟停過於頻繁時,馬達每次啟動都會產生高突入電流(inrush current),短時間內反覆累積熱能,使繞組溫度急遽上升而導致過熱。
- ④ 冷媒太少:冷媒充填量不足會使系統循環的冷媒質量流量下降,密閉式壓縮機依賴吸氣冷媒冷卻馬達繞組的機制失效,進而引發過熱問題。
錯誤選項解析
- ① 壓縮機液態冷媒回流:液態冷媒回流會造成壓縮機產生液壓縮現象(slugging)與潤滑油稀釋,反而會降低馬達溫度,並非過熱原因;此現象主要損害閥片與軸承等機械結構。
Learning Tip
"密閉式壓縮機馬達的散熱高度依賴吸氣冷媒的冷卻效果,因此任何導致冷媒流量減少的因素(如膨脹閥開度小、冷媒不足、管路阻塞)皆會引起過熱。常考陷阱是將液態冷媒回流誤認為過熱原因,實際上它會降低馬達溫度但會造成機械性損害。另外,啟停頻繁造成的過熱與電氣特性相關,實務上應檢查低壓控制開關的差壓設定是否過小,避免壓縮機短循環(short cycling)。"
學員答題分佈
①壓縮機液態冷媒回流0%
②膨脹閥開度太小0%
③壓縮機啟停動作太頻繁0%
④冷媒太少0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!