Q69.
有關電磁閥安裝之注意事項,下列敘述何者錯誤?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q69
難易度分析
2 / 5
此題要求判斷電磁閥安裝規範中的錯誤敘述,內容涉及電氣元件的物理特性、環境防護要求及系統匹配邏輯。考生必須理解電磁閥線圈在特定工作狀態下的電流變化原理,以及安裝時對流向與環境條件的實務要求,屬於對基本操作規範與電氣原理的綜合理解題。
正確答案:②可長時間無載通電
② 可長時間無載通電:電磁閥線圈在無載(閥芯未裝入或未吸合)狀態下通電時,因缺乏鐵芯形成完整磁路,會使線圈電流過大而過熱燒毀,故絕對禁止長時間無載通電。
錯誤選項解析
- ① 應注意冷媒流向:電磁閥為方向控制閥,閥體上會標示冷媒流向箭頭,安裝時必須與系統管路方向一致,否則會導致閥門無法正常開啟或關閉。
- ③ 應注意絕緣及防水:電磁閥屬於帶電運轉之電氣元件,安裝於室外機或潮濕環境時,必須做好絕緣處理與防水防護,以避免漏電短路或線圈絕緣劣化。
- ④ 容量應配合系統大小:電磁閥的額定容量(口徑與流量)必須與冷凍空調系統的冷媒種類、管路尺寸及運轉負載相匹配,容量過小會造成壓降過大,過大則控制精度不足。
Learning Tip
"本題考電磁閥安裝與使用安全規範。常考陷阱為「線圈無載通電」的危險性——電磁閥線圈通電時必須確保閥芯已正確裝入,否則磁路不完整會導致線圈過熱燒毀。另外需注意電磁閥的流向標示、防水等級及容量選型皆為實務檢定高頻考點。"
學員答題分佈
①應注意冷媒流向0%
②可長時間無載通電0%
③應注意絕緣及防水0%
④容量應配合系統大小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!