LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q72
簡單
正確率 -
Q72.

冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量的

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q72

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎知識記憶型題目,主要考察對特定工程規範數值的精確掌握。由於選項間的數值差異極大,且屬於單一標準值的直接詢問,不涉及複雜的邏輯推理或多步驟計算。

正確答案:①0.1%

① 0.1%:冷卻水塔飛濺損失(Drift Loss) 依 CNS 標準與業界規範,應控制在循環水量的 0.1% 以下,此數值代表水塔設計中擋水板(Drift Eliminator) 的有效分離性能指標。

錯誤選項解析

  • ② 1%:1% 已遠超出合格水塔的飛濺損失上限,若達到此數值表示擋水板失效或風速過高,將造成大量水資源浪費與周邊環境積水問題。
  • ③ 5%:5% 屬於嚴重異常狀況,此損失率已接近蒸發損失(Evaporation Loss) 的範圍,代表水塔結構或氣水分離裝置存在重大缺陷。
  • ④ 7%:7% 完全不符合任何規範要求,此數值混淆了飛濺損失與排放損失(Blowdown Loss) 的概念,實務上飛濺損失必須維持在極低水準。
Learning Tip

"本題核心考點為冷卻水塔水量平衡的三大損失:蒸發損失(約循環水量 1~2%)、飛濺損失(< 0.1%)與排放損失(視濃縮倍數而定)。考生常將飛濺損失與蒸發損失混淆,切記飛濺損失是氣流夾帶水滴逸散的物理現象,取決於擋水板效率,而非熱交換造成的相變化。"

學員答題分佈

①0.1%0%
②1%0%
③5%0%
④7%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目