LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q134
困難
正確率 -
Q134.

開放式壓縮機在現場安裝後,通電試俥前,應先校正及調整連軸器,其主要目的為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q134

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,要求考生必須完整理解連軸器校正對機械運轉穩定性的多重影響。考生不僅要掌握軸心對正與軸封損壞的關聯,還需理解震動產生的原因以及其對系統氣密性的連鎖反應,對於選項間的邏輯因果關係有較高的判別要求。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 防止壓縮機軸封損壞:連軸器校正可確保馬達與壓縮機的同心度,避免因偏芯運轉造成軸承受力不均而導致軸封磨損損壞。
  • ② 避免冷媒洩漏:軸封損壞會直接破壞壓縮機的氣密性,使冷媒從軸封處洩漏,校正連軸器是預防此問題的关键步驟。
  • ③ 降低機組震動:連軸器未對心會產生不平衡離心力,運轉時引發異常震動與噪音,校正可有效降低機組震動幅度。

錯誤選項解析

  • ④ 減少壓力損失:壓力損失主要與管路管徑、閥件開度及冷媒流動阻力有關,與連軸器校正無直接關聯。
Learning Tip

"開放式壓縮機的連軸器對心校正是安裝維護的必考重點。常考陷阱在於混淆「機械性問題」(軸封、震動、軸承磨損)與「系統性問題」(壓力損失、冷媒量不足)。實務上應使用千分錶或雷射對心儀進行校正,偏差值需控制在製造廠規範範圍內(通常不超過 0.05mm),以確保運轉平穩與設備壽命。"

學員答題分佈

①防止壓縮機軸封損壞0%
②避免冷媒洩漏0%
③降低機組震動0%
④減少壓力損失0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目