Q33.
比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A 時,比流器(CT)之負擔為多少VA?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電工儀表及工具使用 · Q33
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎計算題,僅需掌握比流器負擔的標準計算公式並正確代入數值即可得出結果,無複雜的陷阱或多層次的概念推導。
正確答案:③6.4
③ 6.4:比流器負擔計算公式為 VA = I² × Z = 4² × 0.4 = 16 × 0.4 = 6.4VA,符合 CT 二次側伏安容量的標準計算方法。
錯誤選項解析
- ① 16:此數值為二次側電流的平方(4²=16),未乘以二次側阻抗,屬於計算過程中遺漏阻抗參數的典型錯誤。
- ② 8:此數值可能來自將電流與阻抗直接相乘後再乘以2的錯誤算法,正確的CT負擔計算應使用 I²Z 公式而非線性運算。
- ④ 1.6:此數值可能來自將阻抗除以電流(0.4÷4=0.1)或其他錯誤運算,與正確的平方乘阻抗公式結果不符。
Learning Tip
"CT負擔計算為室內配線檢定常考題型,核心公式為 VA = I²Z。考生常犯錯誤包括:忘記將電流平方、混淆 CT 與 PT 的計算方式。實務上 CT 二次側絕對不可開路,否則會產生危險高電壓,此為相關題型的重要安全觀念。"
學員答題分佈
①160%
②80%
③6.40%
④1.60%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!