LONGEPASS
Q20.

比壓器(PT)之二次線路阻抗為10Ω,二次側線電壓為110V,此比壓器(PT)之負擔為多少VA?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電工儀表及工具使用 · Q20

難易度分析

3 / 5

本題涉及電路計算,需運用特定之電力公式進行求值。選項設計包含多個基於公式混淆而產生的錯誤計算結果,考生必須準確記憶且能正確區分相關電氣設備之計算邏輯方能解題。

正確答案:④1210

④ 1210:比壓器(PT)負擔計算公式為 VA = V²÷Z = 110²÷10 = 12100÷10 = 1210VA,此為電壓平方除以二次線路阻抗的標準算法。

錯誤選項解析

  • ① 11:將電壓直接除以阻抗(110÷10=11)是錯誤算法,VA(視在功率)的計算應使用 V²/Z 公式,而非單純的歐姆定律電流計算。
  • ② 550:550VA 可能是誤用 V×I/2 或其他錯誤公式得出,比壓器負擔的正確計算應為二次側電壓平方除以阻抗,即 110²÷10。
  • ③ 1100:1100VA 是誤將電壓乘以阻抗(110×10)所得,正確公式應為 V²÷Z,此為常見的公式混淆陷阱。
Learning Tip

"比壓器(PT)負擔計算的核心考點在於熟記公式 VA = V²/Z。常考陷阱為與比流器(CT)負擔公式(VA = I²×Z)混淆,或誤用歐姆定律直接 V×I 而未先求電流。實務上 PT 二次側標準電壓為 110V,需準確計算儀表負擔以確保量測精度與保護電驛正常動作。"

學員答題分佈

①110%
②5500%
③11000%
④12100%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目