有一變壓器,滿載時銅損為180W,1/3 負載時銅損為多少W?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q66

難易度分析

3 / 5

本題需應用電力設備損耗的平方比例關係進行計算,且選項中包含了易於混淆的線性比例陷阱,要求考生對核心公式有精確的掌握並能正確執行運算。

正確答案:①20

① 20:銅損與負載電流的平方成正比。滿載銅損為 180W,當負載為 1/3 時,銅損 = (1/3)² × 180 = 1/9 × 180 = 20W,計算正確。

錯誤選項解析

  • ② 30:30W 是誤將銅損與負載當作線性正比關係(180 × 1/6)所致。正確應為平方正比關係,即 (1/3)² × 180 = 20W。
  • ③ 60:60W 是誤用 1/3 直接乘以 180 而忽略了平方關係。銅損公式為 P_cu ∝ I²,故應為 (1/3)² × 180 = 20W,而非 1/3 × 180。
  • ④ 90:90W 是誤以為 1/3 負載對應一半銅損(180 × 1/2)的錯誤推論。實際上銅損隨負載平方變化,1/3 負載時銅損僅為滿載的 1/9,即 20W。
Learning Tip

"變壓器銅損與負載電流平方成正比(P_cu = I²R),此為室內配線檢定中變壓器章節的高頻考點。常見陷阱是將銅損誤認為與負載成線性關係,請牢記公式:任意負載下銅損 = 滿載銅損 × (負載比)²。另外需注意鐵損為固定損耗,不隨負載變動,兩者常於題目中混淆考查。"