3ψ4W11.4kV 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q1

難易度分析

3 / 5

此題目要求考生精確區分不同接地系統在故障時的電壓特性,並能根據特定系統電壓對應到正確的設備額定標準,屬於需要掌握專業規範數值且能辨別系統差異的應用型題目。

正確答案:④12

④ 12:12kV 為 3ψ4W 11.4kV 非有效接地系統的標準避雷器額定電壓。依據 CNS 及台電規範,非有效接地系統發生單相地絡故障時,非故障相電壓會升高至線間電壓,故需選用 12kV 等級以確保足夠的絕緣協調與放電容量。

錯誤選項解析

  • ① 3:3kV 額定電壓過低,僅適用於低壓配電系統,無法承受 11.4kV 系統的持續運行電壓與暫態過電壓,會導致避雷器絕緣崩潰。
  • ② 4.5:4.5kV 通常用於低壓側或二次側保護,對於 11.4kV 高壓一次系統而言額定不足,無法滿足非有效接地系統的地絡過電壓耐受要求。
  • ③ 9:9kV 避雷器適用於有效接地系統(如 11.4kV Y接地),但在非有效接地系統中,健全相發生地絡時電壓可上升至線間電壓等級,9kV 額定不足以提供可靠保護。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆有效接地與非有效接地系統的避雷器選型。有效接地系統因地絡時電壓升高有限,可選用較低額定;但非有效接地系統(如電阻接地、不接地)發生單相地絡時,健全相電壓可達線間電壓的 100%,因此避雷器額定必須提高一級。實務上 11.4kV 非有效接地系統選用 12kV,而 22.8kV 系統則選用 24kV 或 27kV,需牢記此對應關係。"