Q4.
台電公司供應11.4kV 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少kV?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q4
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定電壓等級的設備規格進行精確記憶,需區分系統標稱電壓與避雷器額定電壓的對應關係,避免將兩者混淆,屬於需要準確掌握法規或標準數值的記憶型題目。
正確答案:①9
① 9:9kV 避雷器為台電 11.4kV 高壓用戶之標準規格。依據台電配電系統標準,11.4kV 系統的相間電壓為 11.4kV,相地電壓約為 6.6kV,選用 9kV 等級避雷器可提供適當的過電壓保護裕度。
錯誤選項解析
- ② 12:12kV 避雷器的額定電壓高於標準需求,其放電起始電壓相對較高,對於 11.4kV 系統而言保護靈敏度不足,無法在過電壓初期即時動作。
- ③ 18:18kV 避雷器適用於更高電壓等級的系統(如 22.8kV 供電系統),用於 11.4kV 系統會造成保護範圍過大,無法發揮避雷器的保護功能。
- ④ 24:24kV 避雷器屬於更高壓等級設備,通常用於 33kV 或以上系統,與 11.4kV 用戶供電系統完全不匹配,屬規格選用錯誤。
Learning Tip
"避雷器額定電壓選定為室內配線乙丙級檢定常考題型。切記:台電 11.4kV 系統對應 9kV 避雷器,22.8kV 系統對應 18kV 避雷器。容易混淆點在於將系統電壓直接當作避雷器規格,實際上避雷器額定電壓需考量系統接地方式與暫態過電壓等因素,通常低於系統標稱電壓。"
學員答題分佈
①90%
②120%
③180%
④240%