LONGEPASS
Q12.

責任分界點以下用戶自備線路採地下配線,且受電變壓器裝設於建築物外者,應於何處加裝避雷器?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q12

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分電力設備的安裝位置及其保護邏輯。選項中包含多個容易混淆的電路術語,需對責任分界點與變壓器結構有清晰的認知才能正確選出答案,具有一定的辨析難度。

正確答案:④變壓器一次側

④ 變壓器一次側:依據 CNS 電氣設備防雷規範及用戶用電設備裝置規則,地下配線與架空線路銜接處,應於變壓器一次側(高壓側)加裝避雷器,以吸收雷擊或開關操作產生之突波過電壓,保護變壓器絕緣不受損壞。

錯誤選項解析

  • ① 隔離開關之電源側:隔離開關電源側屬於台電供電側位置,此處裝設避雷器屬於供電單位責任範圍,非用戶自設避雷器的正確位置。
  • ② 隔離開關之負載側:隔離開關負載側位於開關之後,無法有效保護變壓器免受雷擊突波電壓侵入,保護範圍不足。
  • ③ 變壓器二次側:變壓器二次側為低壓側(如 220V/380V),雷擊突波主要從一次側高壓線路入侵,於二次側裝設無法保護變壓器本體絕緣。
Learning Tip

"本題核心考點為避雷器裝設位置與責任分界點的觀念。常考陷阱在於混淆「電源側/負載側」與「一次側/二次側」。切記:避雷器必須裝在雷擊突波入侵路徑的最前端,即變壓器一次高壓側,才能發揮保護效果。另需注意,若為架空線路直接引入,避雷器應裝設於引下處;地下電纜段則裝於電纜頭接續處之高壓側。"

學員答題分佈

①隔離開關之電源側0%
②隔離開關之負載側0%
③變壓器二次側0%
④變壓器一次側0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!