Q62.
某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC 管配線,若各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q62
難易度分析
3 / 5
本題需準確運用特定法規的計算公式,並在得出計算結果後,將數值對應至標準規格的額定值進行選擇,考查對專業基準與標準元件規格的掌握程度。
正確答案:②100
② 100:依據《用戶用電設備裝置規則》,各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定 = 1.5 × 最大台電動機全載電流 + 其餘電動機全載電流之和 = 1.5 × 40 + 14 + 8.6 = 82.6A,向上取最接近之標準額定值即為 100A。
錯誤選項解析
- ① 75:75A 低於計算值 82.6A,無法承擔最大台電動機(15HP/40A)啟動時的衝擊電流與其餘電動機運轉電流之總和,會導致保護器誤跳脫。
- ③ 125:125A 雖可安全承載負載,但大於規範所要求的最小標準額定值 100A,不符合題目「最小應選擇」之條件,且過大的保護器會降低對導線的過電流保護靈敏度。
- ④ 150:150A 遠大於計算所需之 82.6A,屬於過度設計,不僅成本較高,更會使過電流保護功能失效,無法在異常電流時及時切斷電路,違反保護協調性原則。
Learning Tip
"本題核心考點為《用戶用電設備裝置規則》第50條:電動機不同時啟動時,幹線過電流保護器額定 = 1.5倍最大台全載電流 + 其餘電動機全載電流之和。計算結果 82.6A 後,必須向上取標準開關額定值(75→100→125→150A),故選 100A。常考陷阱:①誤用 1.25倍(此為導線容量計算倍率,非保護器倍率);②誤用 2.5倍(此為分路過電流保護設備倍率);③計算後未向上取標準規格。務必分清導線容量(1.25倍)與保護器額定(1.5倍)之差異。"
學員答題分佈
①750%
②1000%
③1250%
④1500%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
電動機幹線之過電流保護裝置,供電給固定式電動機,且符合導線安培容量之幹線應有過電流保護裝置,其安培額定不得大於任一電動機分路過電流保護裝置之最大安培額定,加上群組中下列何者?
某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC 管配線,若依表(一)之PVC 管配線同一導線管內之導線數3 根以下之安培容量表,幹線之最小線徑應選擇多少mm 2?
工廠內裝有交流低壓感應電動機共5 台,並接在同一幹線,其中最大容量的1 台額定電流40 安培,其餘4 台額定電流合計為60 安培,該幹線之安培容量應為多少安培?
數具額定容量不超過一馬力之電動機,每具電動機之滿載電流不大於多少安培者,得連接於同一標稱電壓150 伏特以下,額定不大於20 安培之分路,或標稱電壓600 伏特以下,額定不大於15 安培之分路?
380V 供電之用戶,三相感應電動機每具容量超過50 馬力者,應限制該電動機起動電流不超過額定電流之多少倍?