某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC 管配線,若各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q62

難易度分析

3 / 5

本題需準確運用特定法規的計算公式,並在得出計算結果後,將數值對應至標準規格的額定值進行選擇,考查對專業基準與標準元件規格的掌握程度。

正確答案:②100

② 100:依據《用戶用電設備裝置規則》,各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定 = 1.5 × 最大台電動機全載電流 + 其餘電動機全載電流之和 = 1.5 × 40 + 14 + 8.6 = 82.6A,向上取最接近之標準額定值即為 100A。

錯誤選項解析

  • ① 75:75A 低於計算值 82.6A,無法承擔最大台電動機(15HP/40A)啟動時的衝擊電流與其餘電動機運轉電流之總和,會導致保護器誤跳脫。
  • ③ 125:125A 雖可安全承載負載,但大於規範所要求的最小標準額定值 100A,不符合題目「最小應選擇」之條件,且過大的保護器會降低對導線的過電流保護靈敏度。
  • ④ 150:150A 遠大於計算所需之 82.6A,屬於過度設計,不僅成本較高,更會使過電流保護功能失效,無法在異常電流時及時切斷電路,違反保護協調性原則。
Learning Tip

"本題核心考點為《用戶用電設備裝置規則》第50條:電動機不同時啟動時,幹線過電流保護器額定 = 1.5倍最大台全載電流 + 其餘電動機全載電流之和。計算結果 82.6A 後,必須向上取標準開關額定值(75→100→125→150A),故選 100A。常考陷阱:①誤用 1.25倍(此為導線容量計算倍率,非保護器倍率);②誤用 2.5倍(此為分路過電流保護設備倍率);③計算後未向上取標準規格。務必分清導線容量(1.25倍)與保護器額定(1.5倍)之差異。"