Q63.
使用三台11.4kV/220V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380V 電動機,變壓器應使用何種接線法?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q63
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能同時分析一次側與二次側的電壓匹配情況,需運用三相接線方式中線電壓與相電壓的換算關係進行邏輯推導,而非單純的術語記憶。
正確答案:④Δ-Y
④ Δ-Y:Δ-Y 接線時,一次側採 Δ 接使相電壓等於線電壓 11.4kV(符合變壓器額定),二次側採 Y 接使線電壓為 √3 × 220V ≈ 380V,完全匹配電動機電壓需求。
錯誤選項解析
- ① Y-Y:Y-Y 接線時,一次側相電壓為 11.4kV/√3 ≈ 6.58kV,與變壓器額定一次側 11.4kV 不符,會導致激磁電流異常與鐵心飽和。
- ② Δ-Δ:Δ-Δ 接線時,二次側線電壓等於相電壓 220V,無法供應電動機所需的 380V 電壓等級。
- ③ Y-Δ:Y-Δ 接線時,一次側相電壓僅約 6.58kV(不匹配額定值),且二次側線電壓為 220V,雙重不符需求。
Learning Tip
"本題核心考點為 三相變壓器接線方式與電壓換算關係。切記:Δ 接線的線電壓等於相電壓,Y 接線的線電壓為相電壓的 √3 倍。解題關鍵在於分別驗算一次側與二次側的相電壓是否與變壓器銘牌額定值吻合,常見陷阱是僅計算二次側而忽略一次側的匹配驗證。"
學員答題分佈
①Y-Y0%
②Δ-Δ0%
③Y-Δ0%
④Δ-Y0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!