LONGEPASS
Q43.

50 伏特以上、低於600 伏特之交流電源系統,下列何者得免接地?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 接地工程裝修 · Q43

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求考生精確區分一般電氣設備與特殊製程設備在法規上的接地例外規定,需對特定法律條文的免接地條件有高度的記憶精準度與判別能力。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 專用於供電給熔解用途之工業電爐:工業電爐專用於熔解用途時,因製程特性(如高溫絕緣需求、感應加熱干擾等),依用戶用電設備裝置規則得免接地。
  • ③ 存在可燃性粉塵之危險場所運轉之電動起重機:可燃性粉塵危險場所之電動起重機,若接地可能產生火花引燃粉塵,基於防爆安全考量,法規允許免接地。

錯誤選項解析

  • ① 電容器:電容器屬於儲能元件,其外殼與金屬框架必須確實接地以防止漏電危害,不屬於免接地範圍。
  • ④ 電熱裝置:電熱裝置之金屬外殼與可接觸導電部分必須實施接地保護,以防人員觸電,不得免接地。
Learning Tip

"本題考點為50V~600V交流系統之免接地例外條件。常考陷阱在於混淆「製程安全需求」與「一般用電設備」的差異:工業電爐(熔解用途)與危險場所起重機因特殊安全或製程考量得免接地;但一般電容器、電熱裝置、變壓器等設備均須依法接地。實務上應熟記用戶用電設備裝置規則第39條所列舉之免接地項目。"

學員答題分佈

①電容器0%
②專用於供電給熔解用途之工業電爐0%
③存在可燃性粉塵之危險場所運轉之電動起重機0%
④電熱裝置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目