Q12.
冷凍系統高壓壓力過高,低壓亦過高,電流過大之原因為
電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q12
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能正確區分冷凍系統中不同故障現象所導致的壓力變化組合,需精確掌握高壓、低壓與運轉電流三者之間的因果關係,才能在多個相似的故障選項中準確判定原因。
正確答案:③冷媒過多
③ 冷媒過多:冷媒過多時,系統內過量冷媒使冷凝器有效散熱面積減少導致高壓上升,同時蒸發器內冷媒量過多使低壓亦升高,壓縮機負載增加造成運轉電流過大,完全符合題述三項症狀。
錯誤選項解析
- ① 管路阻塞:管路阻塞會導致阻塞點後方之低壓側壓力偏低,而非高低壓同時過高。若為毛細管或膨脹閥阻塞,低壓會下降且電流通常偏小,與題述現象不符。
- ② 壓縮機過熱:壓縮機過熱屬於故障結果或伴隨現象,並非造成高低壓同時過高的直接原因。壓縮機過熱多因冷卻不良、軸承磨損或電流過大所引起,應區分因果關係。
- ④ 熱度過大:過熱度過大通常代表冷媒不足或膨脹閥開度過小,此時低壓會偏低而非過高。此選項所述現象與題意之高低壓雙高狀況完全相反。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凍系統壓力異常之故障診斷。切記:冷媒過多會使高低壓雙高且電流偏大;冷媒不足則高低壓雙低;管路阻塞特徵為阻塞點前後出現明顯壓力落差與結霜現象。實務上判斷時應同時量測高低壓壓力、運轉電流及過熱度/過冷度,綜合比對方能準確判定故障原因。"
學員答題分佈
①管路阻塞0%
②壓縮機過熱0%
③冷媒過多0%
④熱度過大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!